第一个方法可行但是要注意原有的系统资源分配地址使用不要有冲突,并且319F的CPU组态硬件组态需要F配置包不然编译不了。
第二个151-8本来就是具备CPU功能与319是同一级的不存在主从关系,如果两套设备独立的你完全可以使用两个CPU,有些数据进行通讯就行了,也不需要什么网桥直接S7通讯即可。
另外如果你还是用一个CPU那么把151-8换成151-3接口模块即可。