回复:S7-200主机之间MODBUS通讯的几点疑问,求教

yanxiao

版主

  • 帖子

    12321
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-27 20:11:08

86楼

读原程序发现一个隐蔽的BUG:

故意写错Band,9600写成6900

MB1=2:报非法波特率错误,很好。


再来:

MB1=0:居然没报错,6900波特率放行了!


什么情况?原来写库大师也犯小错误:变量未赋初值就使用!MBUS_CTRL没有对AC0清0!所以,当AC0在外面清零,CTRL能识别非法波特率。当AC0为非零值时,波特率任何值都接受。当为非法波特率时,SMB30直接就是AC0。

这个BUG,在AC0为非零值且波特率为非法值时,产生。


啊,很受打击。。。