回复:S7-200主机之间MODBUS通讯的几点疑问,求教

Laohuai

  • 帖子

    6046
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-27 21:19:02

92楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2016-10-27 20:11:08的发言 >86楼

读原程序发现一个隐蔽的BUG:

故意写错Band,9600写成6900

MB1=2:报非法波特率错误,很好。


再来:

MB1=0:居然没报错,6900波特率放行了!


什么情况?原来写库大师也犯小错误:变量未赋初值就使用!MBUS_CTRL没有对AC0清0!所以,当AC0在外面清零,CTRL能识别非法波特率。当AC0为非零值时,波特率任何值都接受。当为非法波特率时,SMB30直接就是AC0。

这个BUG,在AC0为非零值且波特率为非法值时,产生。


啊,很受打击。。。


确实有这样的问题。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33290条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。