恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-28 12:57:27
16楼
载波频率越高,对其他电气设备干扰越严重,这个在国产某品牌的变频器身上,我算是有很深的体会。变频器功率是185KW,400的PLC,外加三个ET200S从站,第一个从站带有RS485模块,其他的变频器都是通过这个通讯模块与PLC进行通讯。
问题来了,只要一开这台185KW的变频器,从站的通讯全部中断,从新做好接地后,干扰稍微好了一点,但是整个系统的通讯响应时间还是很长,最后没有没办法只能将此台变频器的载波频率修改到1(出厂值设为的事3),果然系统的通讯响应时间有了质的飞跃。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主