空气断路器快速跳闸的过电流倍数一般是10倍,具有反时限特性,过电流倍数小,动作延时长,不具备小倍数过电流速断保护作用。快速熔断器熔断电流一般选择1.5~2倍负载电流,过电流2~3倍即可快速熔断,而且反时限特性较陡,断弧能力强,特别适合电力电子器件的保护和直流电路的保护.
断路器看脱扣器类型,如A,B,C脱扣器一般在额定电流的7倍以下就可以脱扣了,不是10倍,如果是D脱扣器选用12倍了。这种脱扣器需要躲过电机的启动电流。
请填写推广理由: