恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-28 14:18:23
11楼
你误会了,我没说收不到,我只是说收到的时间太久了。我要解决的是step7和s7-200的识别问题,并不是主从站的通信问题,没法识别就没法下载程序进去,step7是编程软件。还是谢谢你
哦,我误解了。
你这个问题不能够靠设置解决的,modbus通讯一般采用轮询通讯方式,如果需要所谓的快速相应,只能修改主站轮询模式为按控制要求进行数据的接、发模式,需要在主站上进行,你从站只能是相应主站的请求。
所牵涉到的问题是主站,你只能与主站编程人员沟通,那样可能会引发若干个从站的通讯问题。
【没法识别就没法下载程序进去,step7是编程软件。】这句话该如何理解?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主