恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-28 14:44:00
12楼
哦,我误解了。
你这个问题不能够靠设置解决的,modbus通讯一般采用轮询通讯方式,如果需要所谓的快速相应,只能修改主站轮询模式为按控制要求进行数据的接、发模式,需要在主站上进行,你从站只能是相应主站的请求。
所牵涉到的问题是主站,你只能与主站编程人员沟通,那样可能会引发若干个从站的通讯问题。
【没法识别就没法下载程序进去,step7是编程软件。】这句话该如何理解?
STEP7就是IDE工具,就好像Keil,写好了代码生成了可执行文件就可以下载到板子上。STEP7不能识别这个设备的型号是S7-200 CN就没办法下载,就如一楼的那两图。可能我表达的不是很清楚,让你把问题往主从通信上理解了。其实就是这个软件识别不了这台s7-200设备,我程序下载不进去,也不是不能识别,直连可以识别,通过虚拟串口就不行了。原因是软件下发的识别指令间隔时间太短,s7-200还没回应下发的第一条指令,第二条指令就来了,导致后面所有的指令全乱套了,所以我在想能不能拉大这个间隔时间解决,但是翻遍了这个软件都没找到相关设置。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主