回复:SMC20带增量光栅尺,如何监控光栅尺的零标识信号有没有过来

看书入梦

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    248
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2012-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-28 15:02:05

8楼

展开查看
以下是引用菲戈在2016-10-28 11:09:34的发言 >5楼

我诊断出来是29680

以下是引用西范斯在2016-10-27 14:58:21的发言 >4楼: 菲戈,示波器:p04...

引用4楼详细内容:

 菲戈,示波器:

p0496 Encoder diagnostic signal selection / Enc diag select

=  25: r0498: Raw value, track A, r0499: Raw value, track R

p0496 = 25:   500 mV <--> 21299 dec

我觉得设定P496->24

R499.15->1为零点识别到了。

楼主你这个应该就是外部硬件问题,应该是零脉冲小黑块或者读数头脏了。