求指点 -变频器M440点动正反转问题

已锁定

jiejiekakaxi

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:新手

注册时间:2013-05-30

普通 普通 如何晋级?

求指点 -变频器M440点动正反转问题

1769

2

2016-10-28 15:44:27

展开查看
引用自找答案,问题ID:149651

请教各位高手指点,通过M440变频器BOP面板控制不同的点动正反转频率,比如点动正转P700=1,P1000=1,P1058=10、P1059=15,但是运行时,点动反转也是按正转频率10Hz运行,这是怎么回事?还有I/O端子控制点动正反转和接通正反转,运行频率都是按照正转频率运行,如何实现正反转不同的频率?

提问者:jiejiekakaxi


愿我能 回答道:

在缺省设置时,用BOP 控制电动机的功能是被禁止的。如果要用BOP 进行控制,参数
P0700 应设置为 1 ,参数 P1000 也应设置为 1。
P1058=10  表示正向点动频率为10HZ
P1059=15,表示反向点动频率为15HZ
你的点动反向频率没有按照你设定的频率15HZ运行,有可能你没有指定反向信号命令源
设置P0791=1,P1055=19.8 P1056=19.9 ,使能反向运行频率。如果希望I/O端子控制,需要设置P0700=2 。详细可以参考MM440变频器中文说明书。
链接如下:
http://wenku.baidu.com/link?url=9PsJTtCKgrEwzH-4AawfDcOCGHiULpEQaCPnjJYmzse2JEV-pFtT03QCGRkRDP9q1fHvVARMkEVwqxy_hI1tPj1KIF_T0KvxzOc__Vy1ET_

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
请教各位高手指点,通过M440变频器BOP面板控制不同的点动正反转频率,比如点动正转P700=1,P1000=1,将P0791=1、11、0都试过,P1055=19.8, P1056=19.9 ,P1058=10、P1059=15,P1061=10,P1060=10。但是运行时,点动反转也是按正转频率10Hz运行,这是怎么回事?还有I/O端子控制点动正反转和接通正反转,运行频率都是按照正转频率运行,如何实现正反转不同的频率?