请教各位高手指点,通过M440变频器BOP面板控制不同的点动正反转频率,比如点动正转P700=1,P1000=1,P1058=10、P1059=15,但是运行时,点动反转也是按正转频率10Hz运行,这是怎么回事?还有I/O端子控制点动正反转和接通正反转,运行频率都是按照正转频率运行,如何实现正反转不同的频率?
提问者:jiejiekakaxi
在缺省设置时,用BOP 控制电动机的功能是被禁止的。如果要用BOP 进行控制,参数P0700 应设置为 1 ,参数 P1000 也应设置为 1。P1058=10 表示正向点动频率为10HZP1059=15,表示反向点动频率为15HZ你的点动反向频率没有按照你设定的频率15HZ运行,有可能你没有指定反向信号命令源设置P0791=1,P1055=19.8 P1056=19.9 ,使能反向运行频率。如果希望I/O端子控制,需要设置P0700=2 。详细可以参考MM440变频器中文说明书。链接如下:http://wenku.baidu.com/link?url=9PsJTtCKgrEwzH-4AawfDcOCGHiULpEQaCPnjJYmzse2JEV-pFtT03QCGRkRDP9q1fHvVARMkEVwqxy_hI1tPj1KIF_T0KvxzOc__Vy1ET_