恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-28 19:50:52
13楼
逆变模块的P864不连ALM的情况么?
P864=1则F30003,
EP端子在电源模块中必须给定24V电源,否则不能运行。
逆变器仅在Safety Intergrated 基本功能时才有必要使用EP端子的脉冲使能功能。。
连接EP的线最好使用软线,端子是压接的,使用硬线或者压了接线端子长时间,弹簧紧度下降,会有接触不良的现象。因为这停了几次机,后来就换成软线了。。
非常感谢您的回复和宝贵经验