回复:S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教

冷眼看客

  • 帖子

    631
  • 精华

    4
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-07-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-28 19:50:52

13楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-10-27 16:54:33的发言 >12楼

逆变模块的P864不连ALM的情况么?

P864=1则F30003,

EP端子在电源模块中必须给定24V电源,否则不能运行。

逆变器仅在Safety Intergrated 基本功能时才有必要使用EP端子的脉冲使能功能。。


连接EP的线最好使用软线,端子是压接的,使用硬线或者压了接线端子长时间,弹簧紧度下降,会有接触不良的现象。因为这停了几次机,后来就换成软线了。。