 P1032 禁止 MOP 的反向最小值:0
CStat: CT 数据类型:U16 单位:- 缺省值:1
参数组: 设定值使能有效:确认快速调试:否 最大值:1
本参数用于确定,是否禁止选择反向的设定值
可能的设定值:
0 允许反向
1 禁止反向
关联:
本参数必须是在电动电位计 (P1040) 已经选作主设定值或附加设定值 (用 P1000) 时才有意义。