以下是引用Zaxife在2016-10-18 01:43:31的发言 >23楼:RS触发器最好不要同一个周期复位置位,因为它是复位优先的,理论上有可能造成一个周期的闪跳。 手头没有控制器,不清楚是否会闪跳。
以下是引用甫哥在2016-10-17 13:52:32的发言 >22楼:又一个好方案。“输...

引用22楼详细内容:

又一个好方案。

“输出缓存”部分RS触发器的置位与复位“轮询脉冲”,应同时取B018的输出。可以避免因复位、置位是在不同的“程序执行周期”刷新输出,造成有一个执行周期的错误输出。


  针对21楼的程序,每一个RS触发器对应一个脉冲继电器。脉冲继电器置位时允许复位RS触发器,脉冲继电器复位时允许置位RS触发器,每次轮询后 每个RS的置位与复位只有一种可能。如果重复置位或复位RS,RS均会保持原状态。

  特别提示:这里说的同时置位与复位,不是针对同一个RS,而是对不同的RS进行同时置位或复位!!!

  因此,不同位的RS是需要复位还是置位,在同一个周期内完成,不但可以避免闪跳现象。并且置位、复位的优先权不会影响结果。

  