4楼
(0BA8)8系列的最大资源数量总数多一些。如:支持8路模拟量输出,0BA7是2路;
(0BA8)8系列的下载后,再上传 程序功能块的布局不变;0BA7及以下的,上载后功能块布局改变,不方便识图。
两个系列都可以用,具体要看使用要求:
1)工作电源电压;如:DC12V-DC24V、DC24V、AC220V等
2)数字量输出类型:继电器、晶体管有源输出;
3)LOGO!模块本体是否需要支持模拟量输入;这里指的不是模拟量输入模块。
4)是否必须带以太网口。 等等
LOGO!型号中的数字与字母含义如下:
数字代表工作电源,如 24:工作电压是DC24V,数字量输入电压DC24V;12/24:工作电源DC12-24V,数字量输入电压与工作电源相同;230:工作电源AC110V-AC230V,数字量输入电压AC220V。
C:表示内置有时钟,可以实现实时时间控制。如:周定时器、年定时、天文时钟 等;
R:表示数字量输出是继电器输出,无字母R则代表晶体管输出;
E:表示带有以太网口,无字母E表示不带以太网口;
小写字母O:表示不带显示屏及按键;
不清楚订货号(不是上面说的型号)时,可先确定系列:0BA6(无以太网口、天文时钟...)(一般有库存)、0BA7、0BA8(货期较长),以及上面提到使用要求等。由供应商确定订货号。