发布于 2005-05-14 17:59:51
0楼
我把他的检查过程写出来与大家分享:他最初也是坚持认为PLC不会有问题,我们告诉他外围的检查我们都已经做了,而PLC的其中一组输出控制的继电器在正常情况下应该工作,我们问他是否可以用软件检查CPU或模块损坏,他说没有,后来他是用另一组通道中一个没用的通道来测试继电器能否闭合,测试可以闭合,他才说是CPU坏了?
我总觉得应该有软件可以测试CPU是否坏了吧?我一直搞不懂,为什么在坏的通道上,连上继电器测量电压是9V,把继电器拔下(拔掉负载),电压就有24V。