如果是我,采用第二种方案没商量。电机的功率是多少,制动电阻的功率是它的1-1.5倍,如果是1:1,那电阻接强迫冷却散热,如果是电阻容量大于电机容量,就采用空气冷却,自然散热。电阻阻值一定要保证按照电机制动状态的额定电流100%吸收。


这样下来,电机的电动状态和制动状态都能100%的发挥额定能力。电机能力达到真正的四象限对称性。