回复:S7-300程序不对的原因,C2为什么扫描不到,求大神相助。

幸福的方向

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-30 11:48:46

1楼

首先肯定你这种精神,但有些东西要求甚解可能费力不讨好,就不如记住用法就行了。这个题做过实验,只要T2的触点在T2的线圈之后(T2是有线圈的)触点就永远不会闭合;在T2线圈之前,就可以按照设计的脉冲触发(你这里是每10秒触发一次)。  开始我以为是定时器时基有关,实验证实与时基无关。肯定是与扫描过程有关,主要的还应该与定时器线圈置位条件有关。没研究透,头疼