S7-300/400的定时器是异步刷新的,也就是说定时器定时时间到刷新定时器状态可能出现在CPU循环扫描的任意一刻,并不是等到执行定时器指令时才刷新定时器状态,左边的程序,只有当T2时间到出现在T2定时器指令之后C2计数指令之前才可能使C2计数,但这个几率几乎为0,所以C2不会计数,使用S7-300、400的定时器一定要注意定时器确保其控制任务完成后再执行复位,必要时可添加中间变量。

   