当然不是了。你要用Profibus控制变频器要根据控制选择合适的PPOx协议格式。对于仅仅修改参数可用仅有PKW的协议,也可以选择仅仅有PZD的通讯,当然也可选择两者都有的PPO协议。通常可以选择有4个PZD控制的协议格式。
MM4默认使用其中两个PZD,发送的是主给定频率和控制字(显示在r0054),变频器应答的是实际频率和变频器状态字(r0052)。
其他两个PZD就可以自由使用!举例如下:
发送PZD3用于模出的值:
发送PZD4用于继电器的输出。
应答的PZD3可以定义模拟量输入的值。
应答的PZD4可以定义端子的状态。
这样就可以利用MM4的功能实现远程IO。这就是Profibus的好处。
如果系统对实时控制要求不高。就买一个S7-315PLC主机,不需要扩展模块。MM4变频器越多,可用IO越多。
所有的设备均用通讯电缆连接就成了。
当然,真正做好还需对控制过程深入了解,有点编程技巧。