回复:S7-300程序不对的原因,C2为什么扫描不到,求大神相助。

扬凡

  • 帖子

    295
  • 精华

    0
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-23

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-10-31 09:15:46

8楼

 新人需要鼓励下!

这个程序问题还是很简单的,当T2延时导通时,在程序扫描之前的过程印象会将T2为1的状态装载(便于理解勉强这样讲),然后程序扫描时顺序处理T2常闭将T1断开。然后T1将T2断开,T2断开之后自然将计数器C2断开了。你将C2顺序上移至T1下面之后,此时T2还没有断开,C2当然会计数了。