恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-31 09:32:17
10楼
信息比较乱,,
整流的装置是多大的,看起来像是SLM。平时运行的电流温度或者进线电压有没有实际值,以及相应的曲线?
上级线路有没有钢厂之类的冶炼设备,,故障发生,装置的环境温度是多少?其他的设备有没有报故障的,排除电网的问题,
元件损坏,是过热造成的吗?过热会有线索,比如铜牌会因发热而变色,还是由于触发错误或者说控制板触发板造成的,这样的直接损坏,没有发热变形的现象,
过热损坏的话可能是由于过载,当然可以在平时的温度电流中发现不正常。三次损坏,有没有规律?
你的整流进线有一个接触器?SLM吧,,会不会由于进线接触器接触不好导致未预充电而直接上电,那样整流应该会损坏。
最后确定接地是否良好。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主