回复:求助PCS7 冗余项目遇到的两个问题

十一月的秋

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:游士

注册时间:2013-01-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-31 10:43:14

3楼

 楼主,你要看:你的AS是414/417还是410?是两个CP卡/一个CP卡+集成的PN口,还是410的两个集成口?你的OS SERVER是用的两个1623网卡/一个普通网卡,还是一个1623网卡?问题的关键是硬件条件决定了你的AS和OS Server之间能建什么样的链接。你可以在里的项目里面看到。

从楼主的描述来看,你的OS和H-AS之间应该是S7链接而不是容错链接,故只能访问1#CPU。