回复:一则过流故障引发的维修案例

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    574

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-31 11:14:03

19楼

 这个变频器还是有点意思。

正常变频器的短路保护都是通过IGBT驱动板上的电压检测来实现的,这个远比霍尔元件来的快速。霍尔只能起过负荷(也就是说热保护)保护,短路保护是无能为力的。

虽然楼主说的是过流,但是从维修过程看,却是短路。我奇怪的是,既然是短路,那与霍尔是没有关系的,或者说关系不直接明显。那此时应该就是驱动板的问题了。


但还是奇怪,楼主换了控制板就好了。应该至少把驱动板一起换了才会好。