这个变频器还是有点意思。
正常变频器的短路保护都是通过IGBT驱动板上的电压检测来实现的,这个远比霍尔元件来的快速。霍尔只能起过负荷(也就是说热保护)保护,短路保护是无能为力的。
虽然楼主说的是过流,但是从维修过程看,却是短路。我奇怪的是,既然是短路,那与霍尔是没有关系的,或者说关系不直接明显。那此时应该就是驱动板的问题了。
但还是奇怪,楼主换了控制板就好了。应该至少把驱动板一起换了才会好。
报告兵版,驱动板也换过但故障依旧,后更换控制板故障解除,即更换了驱动板和控制板。
我想不管是驱动板还是霍尔,他们不过是检测元件,最终还是要把检测结果汇报给控制板,由控制板做出判断,是这样吗?