以下是引用正义事业在2016-10-29 09:46:08的发言 >楼主:TIA博图外设地址需要加上冒号p才能访问地址数据,我每次输入外设地址要手动加上冒号p,我想问下怎样设置组态可以让外设地址自动加上冒号p

先得看你的PLC是300/400还是1200/1500,如果是前者,在过程映像区外的地址访问,都需要加P;

如果是后者,其实后者过程映像区足够大,所有输入输出信号都在过程映像区了,那么加P不加P的区别就变成了:带 P是立即访问,而不带P则是IO数据随OB的程序刷新而刷新。

比如在S7-1500中,IW0也可以访问到模拟量,PIW0也可以,区别就是2种访问方式读取数据的方式不同罢了。带P是立即读或者写。

又比如:Q0.0和P:Q0.0差别是如此,带P的话,执行到本行,Q就立即输出了;而不带P呢,Q点会在整个OB结束后,刷新过程映像输出区的时候,数据才写到Q。