    这段时间,正好更换了一个工作。赶上旧厂变频器设备的更新换代【有些是大批量的被偷走的】。有些情况是MM440更新,也有G120 CU240旧版本的更新。。。。。。。

    以前只是使用,查看资料。从来没有实际练兵过,也就是说以前自己觉得学的差不多了,但也只是纸上谈兵。。。。。。。

    所以这次设备更新换代自己格外小心,按部就班准备实练资料。

1、查询原来变频器的型号如 MM440 6SE6440-2UD25-5CAX 找出需要更换G120变频器的PM功率单元 6SL3210-1PE21-8UL0  ;CU单元  6SL3244-0BB12-1PA1

2、查下原来的PLC 硬件配置: 得到DP 地址; 通讯报文 形式为OPP1 对应G120的【下图】 ;以及i/o ADDRASS

 

3、打开旧程序获得旧电机的 基本参数:如下图

4、以上三步完成后前期准备工作基本完成,剩下的工作就是在旧程序的基础上,修改硬件组态添加新的cu单元,填写地址, 报文,I/O addrass .

5、打开变频组态软件 scout或者starter  搜索节点,上传节点的组态。进行变频调试[此部分西门子网站就有非常详细的相关视频资料了]不再多说。【唯独注意DP 地址和报文要跟PLC的硬件组态完全一致才行】

     经过上述步骤,一个完整的变频器的更新换代就完成了!!!!!!!!!!!!

原配置的柜体变频器布置为MM440


  更换新型号后的柜体布置 为 G120 CU240