在S7-200中,输入/输出点的地址只与其在系统中的物理位置有关。
各种类型的I/O按照各自的种类,如数字量输入(I)、数字量输出(Q)、模拟量输入(AI)、模拟量输出(AQ)信号,分别排列地址。
S7-200编程时不必配置I/O地址。
S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列。离CPU越近,地址号越小。
在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。
在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC > Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。
个CPU和扩展I/O寻址的例子:
CPU224---EM223 DI16/DO16--EM223 DI16/DO16--EM235 4AI/1AO--EM232 2AO
CPU224 DI:I0.0-I0.7 I1.0-I1.5
DO:Q0.0-Q0.7 Q1.0-Q1.1
1 EM223 DI: I2.0-I2.7 I3.0-I3.7
DO: Q2.0-Q2.7 Q3.0-Q3.7
2 EM223 DI:I4.0-I4.7 I5.0-I5.7
DO: Q4.0-Q4.7 Q5.0-Q5.7
EM235 4AI : AIW0,AIW2,AIW4,AIW6
1AO: AQW0,
EM232 2A0: AQW4,AQW6