回复:3台S7-300之间的MPI通信疑问,请高人指点!

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3008
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-11-01 09:45:46

1楼

展开查看
以下是引用凤台在2016-11-01 09:23:46的发言 >楼主

问题1:MPI通信不分主站从站吗,没有看到主从的设置在哪里。

问题2:有两个300PLC向一台PLC发数据,如图第一行GD数据,那个接收方的接收缓冲区,怎么定义,长度是发送方的总长吗?接收缓冲区先接收哪台的数据,后接收哪台的

问题3:假如PLC之间的距离很远,不方便电脑监控,如何在一个站点,快速方便的查看其它站点,是否连接上了。

你这个是全局数据通讯,只适用于少量数据传输,不需要编写程序,在网络组态中配置全局数据就可以了。