以下是引用HUANGZE75在2016-11-01 12:49:58的发言 >

你实际真的这么做过吗,虽然理论上讲计算10W,24W灯泡的阻值为58欧姆,冷态是没有电流通过大概是5欧姆,100W开关电源大约最大4A电流吧,如果是满载输出,那么灯泡的消耗功率可以达到I2R=16*5=80瓦,如果是输出1A的话功率就是5W,

严重削弱了开关电源的带载能力啊。通过计算灯泡的灯丝的过电流理论上只有不到0.5A,再大就断了。


楼上哥们,你为啥用4平方等于16这个值啊?我说的是每一条支路用一个灯泡。不是总线上用一个灯泡。这里就产生了误会了。

哥们。现在没有问题了吧?