回复:TIA13 ARRAY 元素的间接索引

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-01 16:03:58

6楼



看了半天!搞错,楼主 你是使用315cpu, 你帮助文件 到是看的挺超前的(S7-1200/1500

,对数组 通过索引的间接寻址 只在S7-1200/1500硬件平台才能实现(LAD/FBD,SCL,STL(S7-1200不支持STL)均支持这种方式)


你用的是S7-300 系列PLC 同时使用的是STL 语言,是不支持对数组的索引寻址的,要想实现对S7-300的数组的索引寻址 只能使用SCL语言,STL语言只能使用指针来实现对数组的寻址。



对数组的索引寻址,不是博途-STEP7的功能,这个是S7-1200/1500 硬件平台所支持的功能!


如果是S7-1200/1500硬件平台 只要的 你的“qqqq”是整形 就可以了!