看了半天!搞错,楼主 你是使用315cpu, 你帮助文件 到是看的挺超前的(S7-1200/1500
),对数组 通过索引的间接寻址 只在S7-1200/1500硬件平台才能实现(LAD/FBD,SCL,STL(S7-1200不支持STL)均支持这种方式)
你用的是S7-300 系列PLC 同时使用的是STL 语言,是不支持对数组的索引寻址的,要想实现对S7-300的数组的索引寻址 只能使用SCL语言,STL语言只能使用指针来实现对数组的寻址。
对数组的索引寻址,不是博途-STEP7的功能,这个是S7-1200/1500 硬件平台所支持的功能!
如果是S7-1200/1500硬件平台 只要的 你的“qqqq”是整形 就可以了!