先看看是几号站掉线了,把掉线站的终端电阻ON,看掉线站是否正常,如果正常,检查掉线站的接线
把所有站24v下电,从掉线站开始,把DP头拆开,接线不拆,量两根线的电阻,如果是110欧姆左右,证明整个线路接线没问题,如果是220欧左右,则证明,有一段虚接或者终端电阻OFF了,再排查是掉线站的上游有问题还是下游有问题就行了