回复:关于变频器选型问题的请教,转动惯量在选型中到底有多重要

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-01 22:36:32

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-10-29 20:51:09的发言 >6楼

嘿嘿,1s启动时间能用,制动1s时间不行?这就是非对称性。明显是有问题的。楼主可以采用监控变频器中电机实际电流来做一个判别。监控加速过程电流的示值,在监控减速过程的电流示值。如果减速时电流达不到电机的额定电流,那就不是变频器小了,而是制动回路的吸收能力没达到要求。

监控了启动和制动时的电流,都没有超过额定电流。

制动电阻根据厂家的推荐阻值选择的.

 斑竹你的意思是变频器没有选小?制动电阻匹配有问题?

和厂家技术交流,厂家的意思是变频器选小了。

这个得选择大惯量的变频器,必须加大变频器的功率,是不是说法有问题?