恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-01 22:36:32
10楼
嘿嘿,1s启动时间能用,制动1s时间不行?这就是非对称性。明显是有问题的。楼主可以采用监控变频器中电机实际电流来做一个判别。监控加速过程电流的示值,在监控减速过程的电流示值。如果减速时电流达不到电机的额定电流,那就不是变频器小了,而是制动回路的吸收能力没达到要求。
监控了启动和制动时的电流,都没有超过额定电流。
制动电阻根据厂家的推荐阻值选择的.
斑竹你的意思是变频器没有选小?制动电阻匹配有问题?
和厂家技术交流,厂家的意思是变频器选小了。
这个得选择大惯量的变频器,必须加大变频器的功率,是不是说法有问题?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主