回复:RDY一直闪烁,PN灯不亮

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-02 10:15:32

4楼

展开查看
以下是引用zhikong在2016-11-01 19:32:23的发言 >2楼

请问大神,你所说的不用调试软件,看诊断信息。这个怎么实现呢

以下是引用yming在2016-11-01 18:25:49的发言 >1楼:CU320?你是从来不...

引用1楼详细内容:

CU320?

你是从来不看诊断么?即便没有调试软件、没有项目文件,至少可以用网线和浏览器看看装置的诊断呀。它自然会告诉你问题出在哪里!

你不是CU320-2PN么?

电脑-网线-X127。

打开电脑浏览器IE,地址栏输入 CU320-2PN的 以太网 IP 地址,回车。

 

看诊断部分。

 