以下是引用芳季在2016-11-02 10:02:19的发言 >41楼

还是算了吧。这个液压系统没有任何流量控制元件。不可能执行来自比例阀的控制。上层做得多么的好,下层都完成不了。

一个控制包含执行;处理;检测。现在就是缺少执行。就算能检测,能处理,发出了应有的信号,可是就是无法走到指定的地方。

以下是引用月雨风云在2016-11-02 08:56:52的发言 >:这个液压原理图我也...

引用详细内容:

这个液压原理图我也是参考一台老式的压力机的,现在要求用PLC+比例阀+光栅尺来控制,我想油路以及液压原理图是一样的,只是把一些阀门改为电气驱动,行程一套完整的自动化系统。

楼主的意思是不是, 油缸速度可调,位置可调,当没有碰到工件时 ,油缸快速前进, 当碰到工件时,油缸慢速前进.如果是这样,是不是可以在上腔和下腔的油路中,增加流量调节阀,这样可以来控制速度.上腔油路中添加压力传感器,同时把变量泵换成定量泵.插装阀啥的,都可以取消掉. 原有的液压回路都要变掉了.一点想法, 建议你找资深的液压工程师来考虑这样的事情,因为我看你的液压原理图上,有一些说不通的地方,比如36 楼提的问题.同时,上面有3个油箱,是不是这3个油箱就是一个油箱, 这里面液位检测没有,油液的循环过滤也没有,温度检测也没有.等一些问题,都是存在的.