以下是引用蓝虎在2016-11-02 09:09:45的发言 >楼主

小弟单位有一套比较大型的非标设备,系统由一个主控柜和若干个现场控制柜组成,现在的DC24V的配置是在主控柜里有一个40A的直流电源,然后通过电缆将直流电源分配到各个控制柜里去了,有的时候在比较远的控制柜里DC24V的电压会偏低一点。我在能不能采用每个控制柜里做一个DC24V的电源,只给这一个柜子的设备供电呢。

1、主柜24v电源模块通过电缆分到其余控制柜内去。

2、每个控制柜安装一个DC24V电源模块。

这两个方案那一个比较好呢?

建议开关电源输出电压调整为27V,距离100米远的,建议使用2.5mm 的线供电直流电源。