这里用的是国产变频器
37KW和18.5KW的变频器,出线端都加了电抗器,而变频器到现场的距离60米左右,都是普通的三相异步电机,请问各位老师,有必要加电抗器吗?听说距离远才需要加。
一般什么时候需要加电抗器
加输出电抗器是为了抑制谐波,一般电缆50米以内无需加,超过了需要加,但是也需要根据变频器本身的配置来看。
输出电抗器、DU/DT滤波器、正弦滤波器都有抑制谐波的功能,而且从左至右效果越来越好。
有的变频器是自带DU/DT滤波器,所以这种情况下无需加。