回复:求助!DP从站通讯故障。

幸福的方向

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-02 22:59:48

11楼

考虑到后边的站点均正常,应该不会是终端电阻的问题,剩下的就是该站本身了,DP头或者接口模块; 每个从站的通信线都是经由3,8脚从主通信线并入的吧?测一下该DP口3,8线的电阻值,无穷大就断路了,换DP块。弄好了也请帖出来,分享一下