    笔者曾经做过一个小系统,当时看了看接线图有些无语。按照惯例,在使用按钮时,比如说启动和停止按钮,我见过启动和停止都用开点的以及启动开点、停止闭点的,但我还没见过两个都用闭点的。这一次终于被我遇见了,我就问为什么这么选择接线方式,回答说是按钮太小,只有这样接线最方便,所以就这样了。对此我没有说什么,毕竟PLC的诞生确实对传统的继电器控制是一个非常大的改进,而且在程序里修改也不是什么难事。

   我相信大家不少人遇到过这种情况:对于典型的启停控制,一般还是愿意按照传统的惯例来编写程序-----即启动开点、停止闭店,但是也有都用开点的。后一种情况也勉强可以接受。但是我这次遇到的情况说实在话,有些不爽,为了避免意外情况,在调试时我只将硬件组态下载,程序一行也没有下载,因为我担心双闭点的接线和控制程序可能会有不和谐的事情发生。在对所有的按钮信号进行确认后,再将程序修改完毕,确认无误后才下载的程序。不过还好,调试过程中一切正常,基本按照预期的路子在走。

    事后在想,这个事情不大,对于经常调试的工程师来说,这就不是个事儿,可能分分钟就解决了。但是这反映了问题,说大不大,说小不小。如果我们能遵守规范或者惯例,相当于我们可以降低更多的交流成本,因为交流不充分导致的后续问题也可以得到避免或者降到最低。

    我想,这也是因为农耕文明的残留吧!