回复:求助840D NC安全程序中的含义

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-11-03 10:48:14

3楼

N250IDS=SYNC_OFFSET+9

这个是同步条件,在任何模式都生效,根据变量SYNC_OFFSET被赋予的不同的值,其同步条件所在的位置不同,举例来说,如SYNC_OFFSET为0,则IDS=9。

STOP_D_INACT = EM_STOP AND NOT REQ_EXTSTOPD

首先,你的理解正确。

STOP_D_INACT  代表的是$A_OUTSI[6],是safe.spf的逻辑控制的输出,其直接输出给内部SGE的。作为输出,其实际的值,是直接来源于后边输入条件的状态。

EM_STOP  代表$A_MARKERSI[1],这是个中间变量,其还有输入作为其条件,但单看其字面意思,不难理解,就是有无急停,这个继续追查safe.spf里边关于EM_STOP的逻辑,就能顺藤摸瓜继续查下去,难度不大。

REQ_EXTSTOPD,$A_PLCSIIN[15]来源于PLC的外部输入,字面意思很明确,是外部的stopD。对应的PLC地址是DB18.DBX133.6,根据大部分欧州机床的习惯以及国人的山寨精神(国产机床很少触碰安全集成领域,除非客户硬性要求),安全程序基本都在FB86里边,顺着地址去查还是直接解读安全功能块,就任由楼主发挥了。

祝楼主顺利。