老程序,程序固件1200V4.0,下载到新设备V4.1固件,也不报错也正常运行。结果断电重新上电,小概率会出现CPU报错。查了一圈,没问题,诊断信息OB1签名无效?懵逼。最后400客服提醒固件版本的问题。
还好我是几十台设备,批量性的能及时发现问题。像我这种不想换TIA版本,而CPU不知不觉就给你更新了的感觉都会中招,不知道这个事情要坑多少人。V13的软件还没4.1固件CPU。在下HSP包,680M要下2个小时,迅雷这种还下不了,谁知道HSP包能在V13更新出4.1固件CPU吗?在现场呢,实在不想升级SP1。
没必要每个HSP都下载啊,需要哪个下载哪个啊?