以下是引用芳季在2016-11-01 17:22:15的发言 >25楼

下行时是否刻意打开D6充液阀,D6都会自然打开。这个毋庸置疑。大直径的阀门在稍微的真空度下,即可打开。

哈哈,D6打开了又怎样下降呢?自重啊?(开玩笑)B腔有背压的,怎么掉得下来?

D6只有一个作用:向上位油箱排油,使得油缸可以上升。没有第二个选择了。只能这样。

以下是引用WWCWWC在2016-11-01 16:29:22的发言 >:没有错,原理应该由...

引用详细内容:

没有错,原理应该由原作者解释。

控制下行油缸速度的旁路确实仅仅需要压力控制而非流量,这个并不矛盾。有些设计者和电气一样考虑的仅仅是成本问题,而不考虑你用户的能耗问题。

如果用变量泵,泵的成本不讲,控制板几千块是成本就上去了,plc还需要模拟量输出模块提供控制信号。

这个液压原理本质是比较粗糙的控制。

你说的确实是一个问题。但如果D6没有开启油路信号,则完全依靠自重向下,这个充液阀的开度与实际给信号时的开度是2个概念的问题。