以下是引用古ben在2016-10-29 16:03:42的发言 >楼主

由于工艺原因,西门子变频器MM440所带的负载增大了许多,本来电机就是制动频繁的,改造了负载后2天,变频器的制动电阻就烧坏了,我现有一下3种解决方案:

1.       修改变频器斜波减速时间P1121,将其改小

2.       更换功率较大的制动电阻,但是只能靠经验往上一个容量更换

3.       修改变频器最大输出频率P1082,减少最大速度,使制动时的能耗减少

 

探究以上三种方案对不对?还有其他更好的方案?可行性?还有这样会带来什么样的不良影响?最好有工程案例经验的人来讲一下。