前一段时间做了一个项目,使用变频器控制定位。
当时是5.5KW的电机,我配的是7.5KW的变频器,启动时间在1s都没有问题,
但是停车的时候,出现了直流母线过高的情况,当时还可以减小了制动电阻的阻值,加大了功率,但是还是不行。
和厂家沟通了一下,他说是转动惯量太大,变频器小了。
我想问一下转动惯量和变频器选型有大多关系,如果计算出转动惯量,如何选择变频器。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/MM4/Drv/002Components/Braking_resistor.html