   这是第一次我去安阳鑫盛调试808DA配置1PH主轴的经历。

   首先808DA配置1PH主轴,硬件要求PPU为161.3,软件为SW4.7版本以上,由于现场顾客要求的是垂直的面板配置,而垂直版的配置PPU只有160.2,软件为SW4.6的。没有办法,我只能先将软件升级为SW4.7的试试。

   把系统软件升级后,系统驱动配置,无法识别主轴ID号,于是找到电机铭牌,将电机ID号,手动写入P2900中,这样在进行一次拓扑,发现已经可以正常识别。这下可把我高兴坏了,但是随之而来的又是一个问题,但我配置完后,发现一转主轴,转几圈就开始报警 F7901,查看诊断手册,发现解释的原因竟然是电机超速,于是把电机转速调低,但是还报警,于是我就郁闷了。

   刚开始觉得配置除了问题,于是重新恢复出厂设置进行配置,但是问题仍然存在,似乎也没有参数配置不对的地方。此时开始检测外围接线,检测接入驱动的动力线没有问题,主轴动力线和编码器线插的也正常,可是为什么还会报警呢? 正当犹豫的时候,我在想是不是顾客把电机动力线接错了呢?因为现场接线的都是年轻人,于是把电机动力线检测一下,果不其然,还真的是把三相线接错了。。。。正常改过线后,电机运行正常!

   这次调试经历告诉我们,不要放过任何一个小的细节,有可能一个小小的错误,将会导致调试失败!

    还是老样子,如果觉得这篇文章对你有所帮助,记得加精啊。前一段时间一直心态没调整好,错过了好多经典的文章,这次我要好好看看啦!不过还是谢谢大家的关心。我会继续努力,跟大家一起学习成长!

    