这是在徐水长城调试焊机的时候出现的问题,虽然本人已经解决,但是其中的原理还是不得而知。 事情是这样的,这次项目用的是808D一代系统与3个V60和一个V90的驱动和电机当作主轴模拟量,用作旋转轴,给徐水长城调试完设备后,一直都很正常使用,但是有一个他们工厂突然停电,当来电后,发现运行spos=0的时候,电机会多转半圈,然后再反转半圈,找到0度,手动的时候,电机也是多转一点,然后再往回转。 刚开始遇到这个情况,觉得可能是机械有问题,然后让顾客把电机跟机械脱开后,发现电机也是这种情况,查看现在的调试数据,跟调试正常的数据没有不一致的,把这个有问题的电机,换到别的正常,设备上,问题还是存在。于是开始怀疑电机硬件的问题。换上了新的电机也是这样的问题,没办法只能亲自到现场,然后把伺服增益32200看还是原来的1,修改0.5,电机仍是这个问题,然后修改的驱动器里面的速度环增益,问题还是一样。 最后实在没办法了,只能把增益32200改为0.1,此时发现电机正常! 然后我就试着把其他几台正常的系统增益改为0.1发现,其他系统已运行主轴,就开始报警,改回1,变正常。但是这个有问题的电机,只能修改为0.1才能正常使用。 这次虽然能正常使用的,但是觉得还是没有从根本上解决问题,不知道大家有没有遇到这样问题的,请问是怎样解决的呢?