说说我前2天的一次出差经历,客户是江西吉安一家公司,设备是客户一台压机,已经使用了有8年时间。前几天客户机修人员打电话给我,说设备系统打不开,有一个安全继电器没有输出。我说你首先判断一下安全继电器是否是好的,如果安全继电器是好的,那就是线路上的问题,按照电气原理图查找线路就可以了。

  大概过了2天,客户领导打电话给我,说他们机修已经查了2天了,确认安全继电器是好的,但是问题还是没有解决,他们现在订单很急,申请去他们公司现场服务。我说那联系我们公司吧。第二天公司给客户做了报价,客户付款后就出发了。

当天下午1点出门,第2天上午10点半到达客户现场。操作工说他们查了2天,还是解决不了。我说那电气原理图我看看呢。看了下原理图,判断问题出在0-KA100.1 这个中间继电器上。正常情况下0-KA100.1这个中间继电器应该得电,再看一下原理图,0-KA100.1这个中间继电器线圈是由 PLC输出点Q100.1控制的。安全继电器和0-KA100.1原理图如下:

 

那检查程序Q100.1 吧。打开了程序看了下,程序很简单,如下:

   A     M      1.3

      L     S5T#3S

      SD    T     13

      =     Q    100.1

那继续检查M1.3吧,见程序:

      O     I    100.6

      O     M      2.1

      =     M      1.3

心想,程序又没动过,M1.3不得电,那问题应该出在I100.6这个输入信号上。使用了万用表测量了一下I100.6这跟线,有26V电压,但是PLC输入指示灯没有亮。那继续检查PLC模块电源,分别测量了前连接器端子1  端子10   端子11  端子20  端子21,端子30,端子31 端子40 ,发现端子20和端子30存在问题。端子20和端子30是电源负极,进一步检查,发现是这2根线中间断了,后来再问他们,说机器有2个月没用,分析有可能是老鼠咬的。

哎!一个简单的问题,20分钟就搞定的问题让我来回奔波了4天。

最后建议客户做好电柜密封措施,防止老鼠等进入咬坏线路,同时,机器如果长时间不用,也要定期供电,防止电气元件受潮损坏。