硬件限制
TIA博途软件支持的硬件以2007年10月1日为界,在2007年10月1日之前退市的模块,TIA博途软件不再支持,也不能通过安装HSP硬件更新包的形式获得支持。所以,如果待移植项目中有这个期限之前的模块,请首先在项目中替换为相应模块的后续型号后,方能实现硬件移植。
待移植项目中如果包含TIA博途软件不支持的硬件,移植过程会中止,并在生成的移植日志中告知中止原因,查阅移植日志可获知具体不支持的模块信息。也可以通过TIA Portal Readiness Check Tool先行检测待移植项目中包含的硬件在TIA博途软件中是否支持。如不支持,该软件会告知后续替代型号。检测结果可导出为PDF或CSV格式。该工具软件可以在西门子公司技术支持网站免费下载,无需授权,下载解压后即可运行。需要注意的是运行该软件需要Java的支持,所以需要运行该工具软件的PC上安装有Java。
TIA Protal Readiness Check Tool下载链接如下:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/60162195
其他TIA博途软件不支持的硬件如下:
31xT CPU、S7-400H、S7-400的多值计算功能(一个机架中插入多个CPU)\FM458及其附属模块。
功能限制
由于S7-300/400PLC的一些功能很少使用,或者已经被替代或淘汰,这些功能将无法移植。例如MPI接口支持的GD全局通信(SIMATIC S7-1500已没有MPI接口,可通过其他通信方式,如I-Device等替代GD全局通信),PROFIBUS-FMS通信、PROFIBUS-FDL通信、编程语言HiGraph和CFC、以及使用iMap软件配置的PROFINET CBA通信。此外由于系统框架发生变化,也不支持软冗余项目的移植。
由STEP 7 V5.X创建的程序库,可将程序库中的块先添加到项目中,移植到TIA博途软件后,将程序库块重新添加为TIA博途软件的程序库。
集成项目的注意事项
集成项目是指以STEP 7 V5.X为平台安装了其他软件,用于HMI、驱动等设备的组态,这样在一个项目中包含各种设备,便于设备间的通信和管理。集成项目分以下几类:
STEP 7 V5.X+WinCC Flexible2008 SP2/SP3的集成项目。
STEP 7 V5.X+WinCC的集成项目。
STEP 7 V5.X+Drive ES或SIMOTION SCOUT的集成项目。
对于STEP 7 V5.X+WinCC FlexibleSP2/SP3的集成项目,根据实际项目应用情况,可以直接移植。
对于STEP 7 V5.X+WinCC的集成项目,不能直接移植,需要使用移植工具。
对集成HMI的项目也可实现部分移植:
如果仅需移植STEP 7项目则需将HMI部分删除。
如果仅需移植WinCC flexible的部分,则需在WinCC flexible中解除集成。
如果仅需移植WinCC V7的部分,则需选择STEP 7项目文件夹下的WinCC project文件中的*.MCP作为WinCC的移植文件。
对于STEP 7 V5.X+Drive ES或SIMOTION SCOUT的集成项目,无法实现集成移植,必须解除集成,并将项目重新组织另存后,方可进行移植。