其实这个问题倒也不难判断,按正常逻辑思维,加速时间为1S,减速时间为2秒,如果电机真正1S加速到最高速度,2秒的制动电流肯定小于加速电流,何况你说了加减速电机电流都没有超过额定值。
但是,实际上变频器显示的电机电流有非常大的滤波时间,比如西门子6SE70的K022有近2S的滤波时间,瞬时过流你看不见,只能通过抓取实际速度和电流曲线k0242分析。如果电机的速度1S达不到100%,实际加速时间大于2S,可能你的制动单元和制动电阻选小了,换句话说你的变频器选小了。根据制动电流选变频器。
我给你出个主意,你可以在直流回路上并一组电容增加中间回路的电容值(注意800v需要2只串联),可能解决你的问题。