恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-06 13:55:46
2楼
更改增益,可改变KV因子,改变轴的跟随性,也就是32200减小跟随误差加大,设成0.1轴的跟随性会误差很大,按楼主描述的现象有几种原因1.因其他外界因素驱动参数变化2有外界干扰源引起3.编码器电缆。第一种因素,重新配置电机参数2.通过正确连接地线改变不正确的走线方式为合理化合理接地线。3.检测编码器电缆以及编码器电缆的屏蔽是否虚接。以上为个人观点,仅供参考。