回复:改进挤出机发热圈接法,提高加热控制可靠性。

hezk

  • 帖子

    371
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-06 22:03:54

14楼

这个改动还是有问题的吧,原先的两路是单独控温的,也就是说可以分别设置不同的温度,现在去掉零线实际相当于两路变成一路了,如果控制两个固态继电器的温控仪温度设置不一样,那两个固特继电器的通断时序也就不相同,最终体现的是只有两个固态继电器同时接通的时候线圈才加热,这样温度能控的住么?