9楼
我记得我们之前用的是欧陆590,励磁模式设置的就是恒压控制,电机工作了很长一段时间,都没有出现什么问题(我们这里还是大转矩),发现此问题之后才改成恒流模式的。
引用4楼详细内容:
27×3.5=95V,这说明当时装置认为电机的励磁回路正常,所以输出了这么多的电流,相应地就需要这么高的输出电压。这很容易理解。
问题是:装置为什么认为需要输出27A的励磁电流?P102=12.2A,而实际输出27A,存在两个可能,一是装置的励磁回路电流检测回路有问题,二是非恒流模式,而是恒压模式。但我认为第二种可能性较小,更大的可能性是第一种。
不清楚这套设备是新设备还是老设备,如果是新设备,估计调试人员未对励磁回路进行校准就直接通电上电机了。如果是老设备,那么是第一种可能性大。
至于楼主后面对励磁回路的测试,真心是西门子客服这么指导的??
恒压模式的话,随着转子绕组的电阻增大,电流会减少,相应地磁通也会减少,所以不太明白为啥还能运行大负载?